- 江海:hvdc新增牛角电容等效于gb300 (nvl72)对应0.7w/柜,对asp提振15%;但考虑台达对扩产指引,27年2700万只/月,则对应年化100亿收入、40亿利润,或可解释为台达对hvdc的乐观。
- 中熔:同样也是因hvdc新增高压直流熔断器,格局好,为vrt(公开披露过)、麦米(去年披露过)、中恒、台达唯一供应商,考虑价值量占hvdc的5%,则对应30亿市场,30%份额、20%净利率=3亿增量利润,主业也同样超预期被低估(主业明年4.8亿+,30%+增速)。
- 铂科:新增flex三次电源订单(下游服务于aws),我们预计25Q4芯感排产有望达2亿(超之前预测1.5亿),同时看明年15亿收入=NV分立式(通过台湾经销商采购)3亿+MPS(最大增量)7亿+flex 3亿(aws 三次电源)+ DDR5+(5代子集)2亿,也超预期。但更关键的是,往27年看仍有ddr5+的巨大增量。
AI服务器电源:新雷能&麦格米特更新-0831
1、新雷能:DC-DC电源国内独一档,与ADI合作超预期。
公司与ADI联合开发针对PAC和模拟产品的多相电源解决方案,规划在IDC领域推广。公司既是ADI的供应商,也为客户提供电源解决方案:合作主要集中在板载三次电源(12V-1V)解决方案层面、二次电源(48V-12V)处小批量送样验证阶段。
1)三次电源:
【技术与研发】核心结构由新雷能主导,效率由公司测试;功率密度和动态响应由ADI负责。
【客户及进展】海外客户通过ADI对接,包括英伟达、谷歌、微软、Meta、超微等潜在客户(能否进入取决于ADI),国内客户新雷能自行对接(思科、华为、中兴等)。
亚马逊和Meta已小批量试用,数量分别为接近2000套和1000套左右,其他客户(如谷歌、微软)也在对接中。
2)二次电源:
【模式与客户】以纯代工为主,定价较台达等国际厂商低50%;目前部分客户已进入试用阶段,但海外市场拓展依赖ADI推动。
3)DC-DC规划:
【价格及空间】三次电源/二次电源ADI单价分别约1.5/0.8元/瓦,对应新雷能约0.8/0.4元/瓦;2025/2026年公司三次电源产能约50/150万套(单套0.6kw)、二次电源产能约150/250万套(单套1.5kw);对应2025/2026年公司增量收入11/22亿元。
新雷能在AI电源DC-DC蓝海赛道布局推进、国内独一档暂无竞争对手,后续逐步蚕食外资份额想象空间及预期差较大。
2、麦格米特:传统主业收入保持增长,AI业务多品类&多客户推进。
1)传统主业:
【盈利】受智能家电电控主动降价抢份额&低毛利率的新能源车收入占比提升影响,公司毛利率及净利润承压。
【新品】数个细分品类单项冠军,未来逐步推出制氧机等新品。
2)AI业务:
【产品拓展】除了现有的5.5kw AC-DC电源模块外,拓展了BBU shelf、超容 shelf、800V/570kw HVDC机柜(已有样机),未来会开发800V-48V产品、以及板载电源DC-DC产品。
【客户推进】除NV外,海外主要CSP厂商都在对接推进,国内的HW、寒武纪也在密切跟进。
目前33kw powershelf产品拿到一些客户的供货资格,拿到一些小批量订单。
【壁垒】除了技术壁垒外,还有很多隐性门槛需要时间摸索,新进入者需要3-5年时间打基础。公司AI领域研发人员400-500人,未来可能继续增加,巩固优势。
我们认为核心在于卡位优势;目前数百亿的AI电源(AC-DC)大赛道里、国内仅两家龙头企业有成熟产品且在出海,有显著先发优势;且从AI产业投资配置角度,电源赛道格局优、龙头的确定性高于二线品牌。
江海股份和中熔电气更新:HVDC特别受益品种-0831
放在一起更新是因为都受益于HVDC高压直流产业趋势,其中【江海在hvdc放量的产品是牛角电容】,而【中熔在hvdc放量的产品是高压直流熔断器】,且竞争格局都是独一档,具体更新如下:
1、江海股份
两个增量, 牛角电容-按照台达指引:主要作用服务器开关电源(一次电源),以GB300为例,单PSU 5.5kw,用3颗,一颗50元,约150元。48组PSU对应约7200元,也就是对江海在单rack价值量提升15%。产业趋势是跟着高压直流走(也就是交流用普通铝电解电容,而直流用牛角电容),核心作用仍是滤波。
从竞争格局来看,核心玩家江海、烯晶泰能(思源收购)和德国的skeleton,而考虑对台达的配套能力,江海供货格局独一档。
若按照台达27年的指引,每个月需江海2700万只,单只30元,则对应100亿收入,考虑30-40%净利率,则对应30-40亿利润。
若根据下游需求,怎么给股票如何定价?...
2、中熔电气
主业的增长点:主要看激励熔断器、出海+集成品,二季度毛利率改善明显(毛利率39.9%,同+2.9pct),主要1)新品如激励熔断器占比提升;2)竞争格局优,中熔在国内EV熔断器市占率超60%,随降本增效及产品迭代保持高利润率。
1)激励熔断器:24年激励熔断器1.4e,25年预计2.5e;且光储逐渐使用激励熔断器,ASP+30%;2)集成产品:PDU单车价值量约1k,零部件包括电流传感器、继电器、铜排、熔断器等都要求自制能力。预计26年逐步开始定点。3)eFuse:设立专门的微电子部门进行探索研究,做芯片设计,部分功能委外。
HVDC高压直流熔断器全球龙一,vrt、麦格米特、台达、中恒唯一供应商。ASIC±400V单价1.5元/W,NV 800V 2元/W,市场为600亿rmb,按照高压熔断器占比5%,则对应30亿,公司50%份额,20%净利率,则对应3亿增量利润。
股票如何定价?...
AIDC电容交流要点-0831
1、电源三级分类对应电容方案:
一级电源:主要使用牛角电容,作用是去纹波、提纯电流。每2kw电路配1颗,单价约50元/颗。以140kw功率机柜计算,2N冗余,需要140颗,单柜价值量约7k。
二级电源:使用普通电容进行标准RC电路滤波。
三级电源:使用超级电容(EDLC/LIC),用于解决毫秒级过冲导致的电流问题,保障芯片正常工作。EDLC单柜用量约1200颗(14个电容箱,每箱约90颗),单价约40元/颗,单柜价值量约5万元。
2、电容需求变化
随着硬件堆叠和封装技术发展,电源续航密度要求提高,对电流纯净度和抗干扰能力要求增强,需强化电容的滤波和去纹波作用。
为减少发热量、提升效率和节省铜母线用量,一次电电压提高,导致纹波增大,需引入牛角电容等进行去纹波改善。
3、竞争格局
牛角电容:全球范围日本公司份额大,但在台达等特定项目中,优先选择配合度高、性价比好的供应商,江海配合度较高,可能优先获得订单。
EDLC:目前以国产为主,江海凭借与台达的战略合作、性价比高及产能保障,成为主供。
LIC:曾在Oracle项目中有成功应用,但因日本厂商配合度、产品灵活度不如EDLC,目前市场份额较小,主要作为EDLC的补充。
Q&A
Q:电源三级分类在电压转换过程中各层级分别使用哪些电容方案?
A:数据中心电源因功率增大、硬件封装密度提升,需解决电源密度加高与电流提纯两大核心诉求。一级转换主要使用ACDC PSU,通过提高电压降低电流以减少发热及铜母线用量,但电压提升导致纹波增加,需采用铝电解电容等成熟电容去噪;二级转换需重点关注电源提纯;三级转换对纹波敏感,曾因纹波问题导致GB 200客诉率最高达10%,迭代时通过改为活动子卡设计加强稳定性。
Q:接入800伏、400伏、240伏时使用的电容主要是什么类型?
A:第一级电流提纯主要使用铝电解电容,其中包括容值较大的牛角电容。改版后引入的提纯电流方案采用超级电容,主要包括锂超容和EDLC两种。
Q:二级电源在转换过程中使用何种元件?是否不使用电容?
A:二级电源在中间转换过程中使用普通电容配合标准RC电路进行滤波。EBU服务于倒数第二级,超级电容覆盖时间范围为毫秒到秒级,当出现异常波动时,需通过BBU稳定电压,BBU与超级电容均服务于后续级。
Q:一级电源接入侧使用牛角电容,二级使用普通电容,三级使用EDLC或Lic超级电容的配置是否符合实际应用范围?
A:所有电路设计均包含电容,因RCL电路中电阻与电容的层级决定时间常数),故电路外围普遍配置电容。一级与三级电容被特别提出的原因是因实际应用中存在问题与痛点,需进行特殊提纯处理,而非其他层级无需使用电容,整体电容用量较大。
Q:电容在相关应用中最主要的作用是否为滤波?其是否承担类似BBU的备电功能?
A:电容的作用需从时间维度区分:短期表现为去纹波、去过冲的滤波功能;长期则作为储能单元,通过储存并释放电荷实现储能放电,其长期作用与BBU的备电功能类似。例如,方波信号上升沿时通常会产生过冲尖峰,电容可抑制此类尖峰,避免其影响芯片正常工作甚至导致芯片烧毁。
Q:牛角电容的用量是否与接入电压相关?其是否持续在一级电源中使用?为何上半年需求不明显但即将加速放量?
A:牛角电容需求即将加速放量的原因是,当电压调高至高压后,需要滤除的纹波及底噪电压水平相应提高,其作用显著增强。
Q:牛角电容的应用是用量增加还是由普通铝电解电容切换而来?例如,是否存在原使用普通铝电解电容的场景现切换为牛角电容,或原使用一两个现增加至四五十个的情况?
A:此前因牛角电容成本较高,可使用普通铝电解电容替代。牛角电容的应用源于电压与力度提升需求,在产品迭代过程中被引入。
Q:EDLC 与牛角电容的用量及价值情况如何?
A:普通 EDLC 以标准柜计算,包含14个电容箱,每个电容箱约90个,总用量约1260个,单个价值约40元,单柜总价值约5万元。牛角电容方面,当前高阈值产品单价未达50元,未来可能降至30元;200多千瓦的柜子需配置150个,当前总价约7,500元,未来降至约5,000元。
Q:牛角电容的单价和用量情况如何?
A:牛角电容的用量为2千瓦的电路需使用1颗;当前单价约50元,未来可能降至30元。
Q:132或140千瓦的PSU需配置的牛角电容数量及单柜价值量是多少?
A:140千瓦PSU总功率为280千瓦,每2千瓦功率需配置1个牛角电容,因此需配置140个。单个牛角电容单价为50元,单柜价值量为140×50=7,000元。
Q:单柜中电容的整体价值量大概是多少?
A:单柜电容价值量约7,000元,加上EDLC及普通电容后总计约57,000元,叠加其他部分后总计约6万元。目前超容成本较高,行业正探索低成本替代方案。
Q:当前采用配置牛角电容与EDLC方案的下游CSP厂商有哪些?
A:英伟达方案以超容为标配向用户推广,各ISIC厂商参照该方案;Meta方案包含超容;在高压直流供电场景中,Meta在HVDC领域推进较快并验证牛角电容方案,Google的正负400伏高压直流项目会使用牛角铝电解电容。
Q:GD300中EDLC是否为标配?
A:EDLC早期作为解决方案用于解决问题,用户因方案有效而接受使用,因此普及率较高。
Q:MLPC在服务器中的使用情况如何?
A:MLPC持续在服务器中使用,使用量保持均匀,单套机柜的使用成本约为几千元。
Q:正负400伏与800伏HVDC方案中是否已开始采用牛角电容?
A:正负400伏与800伏HVDC方案中均已开始采用牛角电容以改善一次电源文波,Meta首个项目已落地。
Q:后续应用400伏、800伏HVDC时,牛角电容及其他电容的方案及产品形态是否会发生变化?
A:从整机柜方案过渡到HVDC时,一次电由交流改为直流后,牛角电容在新增电路中承担去噪提纯功能,属于增量部分。
Q:牛角电容与EDLC方案在一级电源和三级电源中是否存在其他替代方案?当前路径是否为主要选择?
A:牛角电容作为成熟的铝电解电容,状态稳定且价格较低,是当前较稳定的选择;EDLC方案目前价格较高,仍在研究更便宜的替代方案,目标是实现降噪、过冲抑制、纹波处理等与Lic相同的效果,作为备用方案。当前EDLC仍为较优选择,包括两家SP公司在内的多方正在尝试更经济的方案;英伟达因技术领先且对效果要求高,不会采用效果较差的方案。
Q:当前市场使用LIC方案的概率是否较低?未来是否可能从EDLC切换至LIC?
A:LIC方案曾在Oracle项目中由武藏公司提供解决方案,量产效果良好。但因日本公司配合度较低,且LIC容量较大导致使用灵活度低于EDLC,当前市场份额较小。未来除非EDLC产能不足,否则仍以EDLC为主,LIC仅作为辅助方案。
Q:上HVDC后牛角电容是否为增量?国内240伏HVDC方案及阿里巴拿马电源中是否使用牛角电容?
A:阿里巴拿马电源由台达于2019年开发,当时用于普通通算服务器,功耗较低,因此电容无需特殊技术,采用普通电路即可,无额外价值量。
Q:2千瓦功率下使用1个电容是行业客观供应值,还是依托于各家设计方案?
A:电容存在阈值参数,这些阈值可通过多个小电容组合转换实现。2千瓦功率下使用1个中值电容是行业经验值,各家设计方案差异不大。
Q:牛角电容行业的竞争格局如何?
A:牛角电容作为通用元器件,头部企业主要为日本两家公司,全球范围内日本企业份额占优。台达在项目合作中会基于配合度考量,扶持部分企业以获得更优性价比及交付服务,因此在具体项目选择上有自身策略。
Q:国内电容行业是否仅有江海一家企业?是否存在其他企业?
A:国内存在其他电容企业。台达在第一期将优先选择一家企业,通过上量降低价格,后续阶段再考虑其他企业。
Q:EDLC在凯达的竞争格局如何?
A:EDLC竞争格局最初涉及两家公司,其中一家为日本武藏。江海与台达为战略配套合作,企业改制前双方已建立合作关系。江海同时生产EDLC与LIC,其EDLC产品性价比高,与客户配合良好且无产能问题,因此更倾向于推广EDLC以促进客户接受。目前竞争格局还包括国外企业、欧洲企业及国产创新企业参与EDLC电容供应,整体以国产为主。
Q:思源电气收购的西清西金泰能与台达历史上在EDLC领域的主要合作是否集中在电网相关项目?
A:是,双方历史上在EDLC领域的主要合作集中在电网相关项目。
Q:思源电气收购的西金泰能从电网类业务转向AI服务器中的EDLC业务是否需要时间及转换?
A:电网类电力设备使用的是高可靠性大电容,而AI数据中心EDLC使用小电容。从高等级、高阈值的电网电容技术平台向低等级的AI服务器EDLC转换无技术障碍,高压直流产品已有成熟技术储备,但需补充相关产品认证。
Q:牛角电容作为更成熟的产品,其单颗售价高于EDLC,但为何实际成本更低?
A:不能仅以单颗价格比较,EDLC容量仅为几千皮法,而牛角电容容量为几百到几千微法,在价格相近的情况下,实际铝电解电容更便宜。
Q:在GB300方案中,EDLC用量存在测算差异,产生误差的原因是什么?
A:EDLC用量与容值直接相关,若降低单颗容值,使用数量会增加,同时单价相应降低。EDLC存在多种规格,可通过不同配置组合实现。其总容量与配置方式挂钩,类似BBU,测算时可选择平均值或最低值作为参照,因此数量与容值呈反向关系,导致不同测算结果存在差异。
Q:GB300中EDLC的用量下限和上限分别是多少颗?
A:GB300中EDLC的用量下限和上限需通过不同容值规格换算确定。例如,以40元/颗的规格计算,基准用量为一千多颗;若以3000皮容值计算,两个3000皮的电容相当于一个6000皮的电容,此时6000皮计为1颗,3000皮则计为2颗。
Q:EDLC方案单柜价格4万元,加装HVDC后牛角电容单柜价格约4~5千元,牛角电容价值量为EDLC的1/10,背后的原理是什么?
A:EDLC与牛角电容均被称为电源伴侣,核心作用是支撑电源更好运行,主要功能为提纯,即去除直流信号中的粗杂部分。例如,800伏的高幅值信号通过滤波处理后可降至3.7伏等低电压水平。
Q:当前Meta方案在江海具有优势,美团方案的订单等情况如何?
A:美团方案中,李超荣和EDLC均获得认可并已开展合作,但受江海相关因素及供应链因素影响,后续更倾向于优先采用EDLC方案,并在英伟达项目中以EDLC为主流。
Q:EDS1江海在英伟达项目中是否能够应用?
A:EDS1江海在英伟达项目中能够应用,已通过验证。
Q:未来电容需求或品类变化的方向有哪些?服务器设计方案中是否会有电容相关的明显增加?
A:电容是标准化产品,历史悠久且功能稳定,其应用场景已基本覆盖现有需求。若存在痛点可能强化现有电容使用,若无则现有电容可满足需求。未来新电容品类出现的可能性较低,但电感可能在服务器等终端产品迭代中加强,类似苹果手机的设计,或增加高级别电感。
Q:高级别的电感是否指芯片电感对铁氧体的替代?
A:高级别的电感是指芯片电感对铁氧体的替代,未来可能在板上进行电感升级,存在相关机会。